钢筋算量基本方法大汇总
来源:广联达造价圈
  
  框架梁
  
  
  一、首跨钢筋的计算
  
  
  1、上部贯通筋
  
  
  上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
  
  
  2、端支座负筋
  
  
  端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
  
  
  第二排为Ln/4+端支座锚固值
  
  
  3、下部钢筋
  
  
  下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
  
  
  以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
  
  
  支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。
  
  
  钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d  }。
  
  
  钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
  
  
  4、腰筋
  
  
  构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
  
  
  抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
  
  
  5、拉筋
  
  
  拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
  
  
  拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
  
  
  6、箍筋
  
  
  箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d
  
  
  箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
  
  
  注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。
  
  
  7、吊筋
  
  
  吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,
  
  
  其中框梁高度>800mm  夹角=60°
  
  
  ≤800mm 夹角=45°
  
二、中间跨钢筋的计算
  中间支座负筋
  中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;
  第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4
  注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:
  第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
  第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
  其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值
  其他梁
  一、非框架梁
  在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
  1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
  2、 下部纵筋锚入支座只需12d;
  3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
  未尽解释请参考03G101-1说明。
  二、框支梁
  1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
  2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
  3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
  4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
  5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;
  7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
  (剪力墙)
  在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
  1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
  2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
  3、剪力墙在立面上有各种洞口;
  4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
  5、墙柱有各种箍筋组合;
  6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
剪力墙墙身
  剪力墙墙身水平钢筋
  1、墙端为暗柱时
  A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
  内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
  B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
  内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
  水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
  2、墙端为端柱时
  A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
  内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
  B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
  内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
  水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)

学而不思则罔,思而不学则殆
回复

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

740

积分

高级会员

Rank: 4

积分
740
发表于 2016-2-28 08:57:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|01BIM社区 - 最专业的BIM技术交流平台 ( 渝ICP备15000873号 )

GMT+8, 2024-3-29 20:20 , Processed in 0.059738 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表